    我曾经在我的网站论坛里与大家争论过,现在我就说说究竟得怎么办?
    先说电路板,对于地线的设计早有定论----那就是要一点接地,如果是单电源,通常负极接地,如果是双电源,就是有正电、负电、中间的就是接地。接地点也有电位差,这对于逻辑电路会产生很大的偏差,音频的电路部分也会产生波动,即所谓的噪音。这用示波仪很容易观察到。
    一种设备通常有多块电路板和相关配件组成,这又涉及到一点接地,即使是接在一块铁皮上也不要东边接一点,西边接一点,这很容易产生电位差。
    说道电脑音乐设备:通常是电脑、合成器、硬件音源、调音台、功放...他们也要一点接地.要说明的是现在有很多设备用的是开关电源(如电脑),开关电源在工作的时候会产生高频辐射,虽然有行业标准,但它仍然很厉害(人们通常采用铁皮包裹的办法,或是远离的办法力求降低干扰).这在音响界已引起人们的注意,大家留心一下发烧音响就会发现,电源没有用开关电源的.大都用E形、R形变压器。让我们流口水的就是“麦景图”。开关电源这么大的危害,因此建议在电脑前接上UPS或稳压器,然后接上电源净化器(如清华牌净化器)。
    新式楼房的电源插座都有地线装置,你的设备的三线插头可要好好利用呦!如果没有三孔插座(带接地),也要把这些设备的多点集为“一点”再统一埋设地线接地。
    记住了吗?


[ 本帖最后由 chc589 于 2007-3-15 16:13 编辑 ]
温馨提示: 发帖标题请概括内容,回帖请勿使用无意义字符或纯表情。积极参与发帖回帖交流能提高会员等级(提升下载权限)
发表于 2007-3-14 22:08 | 显示全部楼层
沙发啊!呵呵  

坐着慢慢看!
温馨提示: 发帖标题请概括内容,回帖请勿使用无意义字符或纯表情。积极参与发帖回帖交流能提高会员等级(提升下载权限)
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-15 11:28 | 显示全部楼层
楼主差矣!

普通民用电源的三孔插座不是“三相”电源!

他也是普通的单相电源……

只是多了个保护接地线……

这个保护接地是用于安全的……

是防止设备外壳带电,避免人体触电而设计的……

不是给我们排除干扰用的……

通常我们制作设备的接地……

是必需另行敷设单独的接地线……

一般使用3毫米厚40毫米宽的铜排制作……

从机房引至地下,深埋2米左右……

并铆接在一块2平方米左右的铁板上……

在机房,几乎所有音频设备的后面板上……

都有注明接地的螺钉……

注意:不是那电源插座上的第三个头……

把这些接地桩头用导线连接到接地铜排上即可!

评分

参与人数 1琴币 +4 收起 理由
7879 + 4

查看全部评分

温馨提示: 发帖标题请概括内容,回帖请勿使用无意义字符或纯表情。积极参与发帖回帖交流能提高会员等级(提升下载权限)
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-15 15:48 | 显示全部楼层
哦,原来如此。
温馨提示: 发帖标题请概括内容,回帖请勿使用无意义字符或纯表情。积极参与发帖回帖交流能提高会员等级(提升下载权限)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-3-15 16:55 | 显示全部楼层
嗯!一字之差,差之千里。写了很久的短文了,还真没注意。已经将三相改成三线。抱歉!

    另3楼所诉在观点和概念上有不正确的地方,如果你学过无线电,会看电路图,你会发现里面是有接地的,多块电路板就产生的多点接地,而这个多点就要归为一点。在这里就被称为“接地”,而不是把他接到大地了。文中重点阐述“多点”集为“一点”。
    另外单独架设地线文中已经提到。在平房或者不高的楼房是可以的。在新式楼房设计中,电源的第三线(接地)已经由工程统一接地了。而且在楼房中自己单独接地是不现实的。因此给了我们新的选择。
    再有接地的作用是很多的:有工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地,抗干扰接地!
本文重点阐述后者!
温馨提示: 发帖标题请概括内容,回帖请勿使用无意义字符或纯表情。积极参与发帖回帖交流能提高会员等级(提升下载权限)
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-15 17:24 | 显示全部楼层
连根线,接颗铁钉,打到地下
温馨提示: 发帖标题请概括内容,回帖请勿使用无意义字符或纯表情。积极参与发帖回帖交流能提高会员等级(提升下载权限)
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-15 23:20 | 显示全部楼层
我在北方 可以 用暖气片 应急 ^_^
温馨提示: 发帖标题请概括内容,回帖请勿使用无意义字符或纯表情。积极参与发帖回帖交流能提高会员等级(提升下载权限)
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-16 00:15 | 显示全部楼层
又长知识了。。。。
温馨提示: 发帖标题请概括内容,回帖请勿使用无意义字符或纯表情。积极参与发帖回帖交流能提高会员等级(提升下载权限)
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-16 14:55 | 显示全部楼层

回复 #5 chc589 的帖子

呵呵……

那个“电源中的第三线”……

不管怎样接地……

它的接地功能和你我所讨论的接地不是一回事……

绝对不可以用来做设备的抗干扰接地使用!
温馨提示: 发帖标题请概括内容,回帖请勿使用无意义字符或纯表情。积极参与发帖回帖交流能提高会员等级(提升下载权限)
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-16 17:52 | 显示全部楼层
楼主的话对我启发很大,但我能不能问个问题,就是我的音箱噪声太大,就是一种电流声,我发现放在不同的位置噪声大小不一样,是不是和你说得是一回事啊?请问接地线管用么?另外楼房怎么接地线啊??不会也挖两米吧??
温馨提示: 发帖标题请概括内容,回帖请勿使用无意义字符或纯表情。积极参与发帖回帖交流能提高会员等级(提升下载权限)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-3-16 21:57 | 显示全部楼层
音箱电流噪声有这样几种情况:音源输入设备,输入线材噪音串扰。调音台、前级后级功放串扰。
声卡及输出线材串扰。产生干扰源的原因是很多很复杂的。
改进方法:选用优质线材、前后级功放设备。屏蔽易干扰设备。远离干扰源!
温馨提示: 发帖标题请概括内容,回帖请勿使用无意义字符或纯表情。积极参与发帖回帖交流能提高会员等级(提升下载权限)
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-17 12:19 | 显示全部楼层
原帖由 chc589 于 2007-3-16 21:57 发表
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

微信公众号|领红包|举报|黑屋|手机|Archiver|官方QQ群:777694204|键盘中国 ( 粤ICP备19059169号-1 )

GMT+8, 2025-7-4 01:31 , Processed in 0.066099 second(s), 47 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表